快捷导航
发新帖
返回列表
2 1258
电梯直达  跳转到指定楼层

[提问] 火线零线地线

tuya0808|注册会员 |勤币 61 |学币 0
发表于 2018-9-29 13:17 | 复制链接 | 打印 | 上一主题 | 下一主题
电线按铜芯截面有不同平方,是不是零线 火线 地线都是有不同平方的? 把电线穿到pvc管里面 都不是单穿一根,而是穿一组,比如红色火线 和蓝色零线 或者蓝黄地线,这一根线管里面穿的是一组电线,这一组电线都是用同一个平方的?
举报 使用道具
| 回复

共2个回复 最后回复于 2018-9-29 16:36

勤币 6216   学币 0  
沙发
发表于 2018-9-29 16:30:40 | 只看该作者
这个是指的每跟线的截面积是2.5平方毫米,俗称2.5平方
举报 使用道具
勤币 6216   学币 0  
板凳
发表于 2018-9-29 16:36:41 | 只看该作者
电线全部的横截面面积,是不能超过线管内截面面积的40%的。
我们通常使用的电线线管的规格是16的阻燃线管,也就是直径为16mm,按照阻燃线管的管壁为1mm计算,直径为14mm,内截面面积为153.86平方毫米,其中可用于穿线的40%面积为:61.544平方毫米;
家用电线中,2.5方的电线是比较常见的,2.5方电线含绝缘皮直径按照3.5mm来计算,即9.62平方毫米;
那么下面我们就能够很容易的计算出,16阻燃线管内,最多可穿2.5方电线的数量为:61.544/9.62=6.40根,也就是6根。
但是在实际应用中,考虑到抽线方便、施工等因素,一般也就最多是4根。
举报 使用道具
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表