[提问] 水管线管开槽

钟伟豪|新手上路 |勤币 78 |学币 0
发表于 2015-12-18 11:06 | 复制链接 | 打印 | 上一主题 | 下一主题
一般在家庭装修里面,水管和电线管开槽的宽度还有深度要多少才是最合适的
举报 使用道具
| 回复

共1个回复 最后回复于 2015-12-18 11:32

勤币 3554   学币 156  
沙发
发表于 2015-12-18 11:32:23 | 只看该作者
老师课程上有讲吧?水管开槽宽度要在3公分,深度要在5公分(单根水管)。要用切割机器来割,如果遇到钢筋要切掉,或者内凹。
电线开槽深度应该是3公分(单根4分管)。

电路施工要求(电线管材质为pvc)  

1. 电线管不得破损、有毛刺。
2. 如走暗线,开槽的深度及宽度≥电线管的1.5倍。
3. 开槽时不得割断钢筋。
4. 如需要做防水,应先做防水。
5. 电管线管内电线应分色,不得破损,扭结。
6. 线管应固定,间距不大于800毫米。
7. 线管与暗盒连接应用锁扣。
8. 线管之间连接应用直接,并且用专用胶水。
9. 线管内的电线截面积之和不大于线管截面积的40%。
10. 强弱电插座间距不大500毫米。
11. 强弱电管交叉时,应做屏蔽保护。
12. 电线管与水管及燃气管同一平面时间距≥100毫米,不同平面时间距≥50毫米。
13. 电器插座与燃气管间距≥150毫米。
14. 线管内电线应能抽动。
15. 电线管不得走直角弯或死弯。应走月亮弯。

  

水路施工要求(材质为PPR)
1. 如采用暗管,开槽的深度及宽度应为水管的1.5倍。
2. 地面不宜走水管,应在墙面或顶面走水管。
3. 如在顶面走水管,应电管在上,水管在下。
4. 水管应固定,间距应不大于600毫米,在水表、终端、转角、阀门100毫米做固定。
5. 暗槽内水管不应有接头。
6. 施工完成后做打压试验。测试压力8公斤,测试时间1小时,压力损失不大于0.5公斤。

  