快捷导航
发新帖
返回列表
2 1302
电梯直达  跳转到指定楼层

[提问] 水,强电,弱电间距

钟伟豪|新手上路 |勤币 78 |学币 0
发表于 2015-12-19 12:22 | 复制链接 | 打印 | 上一主题 | 下一主题
1.在实际施工过程当中,冷热水管间距多少合适,课程里面说是15cm,如果 不挨水龙头的地方也是15cm吗
2.强弱电线在平行时他们之间的间距多少合适,强弱插座之间的间是多少
3.强弱电交叉时该如何处理,与水管交叉时要怎么处理
以上问题有点不是很明白,哪位老师有空帮忙解答一下,
谢谢
举报 使用道具
| 回复

共2个回复 最后回复于 2015-12-19 14:09

勤币 3554   学币 156  
沙发
发表于 2015-12-19 12:40:19 | 只看该作者
 卫生间的洗手盆,厨房洗菜盆的高度距离地面一般是45公分高,卫生间下水管如果入墙高度一般为35-40公分高。冷热水管接头距离只有淋浴混合气的要求是14-15公分,其余的距离只要安装操作好就可以
强弱电线间距在50CM以上,如果达不到可用频蔽线隔离电磁波,电视和电话线严禁出现接头,并要单独穿管。
电视插座 500mm  《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001  第16.3.6条 : 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm.
电话插座 200mm  规范中未明确,但在<智能建筑弱电设计施工图籍>中为200mm.
电脑插座 200mm  规范中未明确,但在<智能建筑弱电设计施工图籍>中为200mm.
强弱电交叉时用锡纸可以起到屏蔽信号的作用。不管是地面还是墙面,都要根据现场情况以较方便的方法处理,如果是墙面电线管交叉处理难度不大,地面需要把底下的线管用弹簧棒向下弯,然后把地面凿个放得下弯曲部分的小坑,如果是水管,墙面要采用过桥弯(向内弯)。地面也要采用过桥弯(向下弯,然后在过桥弯下面凿个小坑)

举报 使用道具
勤币 78   学币 0  
板凳
发表于 2015-12-19 14:09:48 | 只看该作者
tomato 发表于 2015-12-19 12:40
 卫生间的洗手盆,厨房洗菜盆的高度距离地面一般是45公分高,卫生间下水管如果入墙高度一般为35-40公分高 ...

谢谢老师耐心的回复。
举报 使用道具
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表