快捷导航
发新帖
返回列表
1 865
电梯直达  跳转到指定楼层

[提问] 关于防水

风海一笑|新手上路 |勤币 36 |学币 0
发表于 2018-10-11 16:50 | 复制链接 | 打印 | 上一主题 | 下一主题
现在有120柔性防水涂料  施工工艺是怎么样的?要怎么处理基层和防水?

举报 使用道具
| 回复

共1个回复 最后回复于 2018-10-11 17:22

勤币 6216   学币 0  
沙发
发表于 2018-10-11 17:22:58 | 只看该作者
不同种类的防水涂料施工工艺不尽相同,大体上包括:基面清扫、细部处理、大面涂刷、闭水试验。

柔性防水的施工步骤?

1、清理基层表面。施工前,应将基层表面的尘土等杂物清理干净,并用干净的湿布擦一遍。

2、细部处理。涂刷防水层的基层表面,不得有凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷,基层含水率不得高于9%。

3、配制底胶。先将聚氨酯甲料乙渤酚二甲苯,按照1:1.5:2的比例(重量比)搅拌均匀,配制量应视具体情况而定,不宜过多。

4、涂刷底胶。将配制好的底胶混合料用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,涂刷量为0.15~0.2千克/平方米,涂后常温季节四小时以后,手感不黏时,即可进行下一道工序。

5、细部附加层施工。地面的地漏、管根、出水口、卫生洁具等根部(边沿)以及阴、阳角等部位,应在大面积涂刷前先做“一布二油”防水附加层,两侧各压交界缝200毫米,然后涂刷防水材料。在常温下四小时以后,再刷第二道防水材料,晾干24小时后,即可进行大面积涂膜防水层施工。

6、第一遍涂膜。将配好的聚氨酯涂膜防水材料用塑料或橡皮刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面上,每平方米用量为0.8千克,不得有漏刷和鼓泡等缺陷。24小时固化后,可进行第二遍涂膜。

7、第二遍涂膜。在已固化的涂层上,顺着与第一道涂层相互垂直的方向均匀涂刷,涂刮量与第一道相同,不得有漏刷和鼓泡等缺陷。24小时固化后,可进行第三遍涂膜。

8、第三遍涂膜。按上述配方和方法涂刮第三道涂膜,涂刮量以0.4~0.5千克/平方米为宜。三道涂膜的厚度一般为1.5毫米。

9、防水层试水。进行第一次试水,如有渗漏,应进行补修,直至没有渗漏为止。然后进行保护层饰面层施工,并进行第二次试水。

10、蓄水试验。防水层施工完成后,经过24小时以上的蓄水试验未发现渗水、漏水,即可认为合格,然后进行隐蔽工程验收。

二、柔性防水施工注意事项:

1、地面要先用水泥砂浆做平,特别是重新装修的房子,然后再做防水处理。这样可以避免因防水涂料薄厚不均或防水卷材被刺穿而造成渗漏。

2、防水层空鼓一般发生在找平层与涂膜防水层之间和接缝处,其原因是基层含水过多,使涂膜空鼓,形成了气泡。施工过程中应严格控制含水率,施工人员应遵照规范进行作业。

3、防水层渗漏水多发生在穿过楼板的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位,其原因是管根、地漏等部件松动、粘结不牢、涂刷不严密,或者防水层局部损坏,或者部件接槎封口处搭接长度不够。这些部位一定要格外注意,处理一定要细致。

4、涂膜防水层在涂刷24小时后仍未固化,涂刷第二道涂料有困难时,可先涂一层滑石粉,这样上人操作时不粘脚,也不会影响涂膜质量。
举报 使用道具
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表